        若使用標準MODBUS通訊方式,當一次通訊未結束(En=1,Out=0)時,觸發別的MODBUS通訊指令有效么?

        2014-11-19 14:20:36 廈門海為科技有限公司 閱讀

        問:若使用標準MODBUS通訊方式,當一次通訊未結束(En=1,Out=0)時,觸發別的MODBUS通訊指令有效么?

        答:海為PLC的通訊是由硬件來完成的,當有多個同時通訊時,會自己按通訊的先后順序進行排隊通訊。若其中有一個或幾個通訊不成功,在超過超時時間之后就會去運行下一個通訊,所以不用擔心不成功是否會影響別的通訊。