        文本顯示器的plc選型里面關于modbus協議的類別有兩種:Modbus RTU(OP為Msater);Modbus Slave(Op為Slave),海為的plc應該選擇哪種模式?上面的這兩種協議模式作為文本顯示器與PLC連接時有何區別?兩種都可以選擇嗎?

        2014-11-18 14:41:55 廈門海為科技有限公司 閱讀

        問:文本顯示器的plc選型里面關于modbus協議的類別有兩種:Modbus RTU(OP為Msater);Modbus Slave(Op為Slave),海為的plc應該選擇哪種模式?上面的這兩種協議模式作為文本顯示器與PLC連接時有何區別?兩種都可以選擇嗎?

        答:OP為master的意思是,命令由文本主動發起,PLC被動響應命令,選用此模式時,PLC不需要用任何編程,只要將PLC與文本聯接的通信端口通信格式設成與文本的一致就行了;OP為slave的意思是,命令由PLC主動發起,文本被動響應命令,選用此模式時,用戶需要編寫相應的通信與處理程序對文本內置的寄存器進行讀寫,推薦使用OP為Master方式與PLC互聯。